Как установить сплит-систему?
Важная информация
Требования к пространству для установки
При выборе пространства для установки:
Требования к монтажной конструкции
Требования к электробезопасности
Требования к использованию прибора, установленному на больших высотах:
Требования к заземлению:
Другие требования:
Рис.1
Стена, на которой будет установлен внутренний блок, должна быть твердой. Вибрация в стене недопустима.
Сквозное отверстие в стене
Примечание: Обычно, отверстие в стене должно быть диаметром 60-80 мм. Когда делаете отверстие в стене, внимательно следите за тем, чтобы не повредить другие провода, находящиеся внутри стены.
Маршрут трубопровода
Соединение трубопроводов
Соединение дренажной трубки
Оплетка трубопровода
Закрепление внутреннего блока
Подключение соединительного кабеля
Установка межблочного трубопровода
Соедините трубки с запорным вентилем и затяните коническую гайку пальцами. Затем затяните коническую гайку гаечным ключом.
Примечание: данная таблица приведена для справки
Соединение проводов
После завершения бокового подсоединения трубы, выполните следующие действия
Вакуумирование холодильного контура (обязательно для хладагента R410A)
Перед работой с кондиционером, снимите крышку запорного вентиля (газовый и жидкостный вентили). Не забудьте затянуть крышку, после завершения работы, во избежание возможной утечки воздуха.
Слив конденсата внешнего блока (только для тепловых насосов)
Настройка
Установите внешний сливной переходник в отверстие диаметром 25 мм на нижней стороне внешнего блока, соедините сливную трубку с переходником. Накопившаяся вода во внешнем блоке будет сливаться через сливную трубку
- Перед установкой, перемещением и повторным монтажом, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Прибор должен быть установлен профессионалом, согласно данному руководству и в соответствии с национальными правилами монтажа электроустановок.
Требования к пространству для установки
При выборе пространства для установки:
- Избегайте мест возможной протечки газа. Не устанавливайте кондиционер рядом с приборами, работающими на газовом топливе и рядом с газопроводами.
- Избегайте мест с сильным электромагнитным излучением.
- Избегайте мест с высоким уровнем шума и/или вибрации.
- Избегайте мест с суровыми условиями окружающей среды: (сильная копоть, сильные ветра с песком, сильный прямой солнечный свет, источники тепла высокой температуры).
- Избегайте мест, где прибор будет доступен детям.
- Выберите место, в котором будут удобны сервисное обслуживание и ремонт, а также хорошая вентиляция.
- Установленный внешний блок не должен занимать пространство в таких местах как: коридоры, лестницы, выходы, пожарные выходы, или другие места публичного пользования.
- Внешний блок должен быть установлен как можно дальше от таких мест как: двери, окна соседей, а также как можно дальше от растений.
Требования к монтажной конструкции
- Монтажная пластина, кронштейны крепления должны быть в соответствии с национальными и промышленными стандартами (прочность сварки и сопротивляемость ржавчине).
- Монтажная пластина, кронштейны крепления и их несущая поверхность должны выдерживать 4-х кратный вес установленного прибора.
- Монтажная пластина, кронштейны крепления должны быть закреплены дюбелями, анкерами.
- Убедитесь в безопасности установленной конструкции, независимо от вида стены, на которую она установлена, во избежание возможного обрушения, что может причинить серьезный вред здоровью.
Требования к электробезопасности
- Используйте прибор в соответствии с параметрами электросети, указанными в данном руководстве. Диаметр электрического кабеля должен соответствовать национальным стандартам.
- Если номинальная сила тока прибора больше или равна 16А, необходимо использовать подключение к электросети с организацией индивидуальной линии и установить УЗО. Для магистрали используется кабель с сечением 1,5-2 мм2 и автоматы отключения.
- Минимальное расстояние между прибором и горючими веществами должно быть не менее 1.5 метра.
- Соединительный кабель объединяет внутренний и внешний блоки прибора. Необходимо выбрать верный размер шнура перед установкой.
-
Типы шнуров:
- Кабель для внутреннего блока - H05VV-F
- Соединительный кабель - H07RN-F или H05RN-F - Минимальная площадь поперечного сечения для силового и соединительного кабеля:
Номинальная сила тока прибора (А)
Номинальная площадь поперечного сечения (мм2)
>3 and ≤ 6
0.75
>6 and ≤10
1.00
>10 and ≤16
1.50
>16 and ≤25
2.50
- Параметры соединительного кабеля, силового кабеля, УЗО, автоматов отключения должны выбираться в зависимости от максимальной силы тока прибора.
- Максимальная сила тока прибора указана на технической наклейке, расположенной на боковой стороне прибора.
- Если прибор устанавливается на высоту в 2 и более метра от базового уровня установки, на внешний блок прибора должны быть установлены ремни безопасности и тросы достаточной жесткости, для предотвращения падения прибора, что может привести как к тяжелым увечьям или смерти, так и к ущербу имущества.
Требования к заземлению:
- Прибор с классом электрозащиты I, должен быть правильно заземлен.
- Не соединяйте провод заземления с газовой трубой, водопроводной трубой, молниеотводом, телефонным кабелем или с плохо заземленным заземляющим контуром.
- Провод заземления должен использоваться только в целях заземления. Запрещено закреплять провод заземления с помощью саморезов.
Другие требования:
- Модель и характеристики автомата отключения должны отвечать требованиям, нанесенным на соответствующий контроллер.
Установка внутреннего блока
Расстояние до ближайших поверхностейРис.1
Стена, на которой будет установлен внутренний блок, должна быть твердой. Вибрация в стене недопустима.
- Используйте крестовые винты для закрепления пластины
- Закрепите пластину на стене горизонтально.
- Убедитесь, что продольная часть закреплена горизонтально, а короткие части вертикально (см. рис. 2)
- Пошевелите пластину после установки, чтобы убедиться, что она установлена прочно.
Сквозное отверстие в стене
- Просверлите отверстие для монтажной трубы в стене в заранее намеченной позиции ударной дрелью или перфоратором. Наклон монтажной трубы должен быть примерно 5°-10° вниз наружу.
-
Для защиты монтажной трубы и кабелей в отверстии в стене от грызунов, которые могу обитать в полых стенах, установите защитную крышку и закрепите его с помощью шпатлевки (см. рис. 3)
Рис. 3
Примечание: Обычно, отверстие в стене должно быть диаметром 60-80 мм. Когда делаете отверстие в стене, внимательно следите за тем, чтобы не повредить другие провода, находящиеся внутри стены.
Маршрут трубопровода
- В зависимости от расположения установленного прибора, трубопровод можно провести сбоку от него, слева или справа (см. рис. 4), или горизонтально от задней части прибора (см. рис. 5), в зависимости от длины трубопровода внутреннего блока. В случае боковой установки отрежьте выходной отрезной запас с противоположной стороны.
- Электрический кабель должен быть проведен отдельно от трубопровода. Оставьте необходимую длину кабеля и проведете его через отверстие в стене.
Рис. 4
Рис.5
Соединение трубопроводов
- Отсоедините крепления и вытащите дренажную трубку внутреннего блока из корпуса.
- Подсоедините межблочный трубопровод к внутреннему блоку: затяните коническую гайку вручную, затем затяните ее гаечным ключом, как показано на рисунке (см. рис. 6).
Рис. 6
Соединение дренажной трубки
- На выход внутреннего блока (пластиковую трубку с наконечником) натягивается гофра.
- Соединение фиксируется хомутом.
- Дренажный шланг должен прокладываться с уклоном в сторону выхода воды. Дренажный шланг не должен иметь перегибов, скручиваний, загибов и т.п. Конец дренажного шланга не должен быть опущен в воду
Оплетка трубопровода
- Используйте армированный скотч для обмотки соединений внутреннего блока и межблочного трубопровода, а затем используйте изоляционный материал для герметизации, во избежание образования конденсата в соединительных частях.
- Соедините выпускной патрубок с дренажными трубами и выровняйте межблочный трубопровод, кабели и сливной шланг прямо.
- Используйте стяжки, чтобы обернуть соединительные трубки, кабели и сливной шланг. Запустите трубку под уклоном вниз.
Рис. 7
- Повесьте внутренний блок на монтажную пластину, затем двигайте блок слева направо. Убедитесь, что крюк занял правильное положение на монтажной пластине.
- Надавливайте на прибор в левой нижней части и верхней правой части в направлении монтажной пластины, до того момента как крюк встроится на место и издаст щелчок.
Рис. 8
- Откройте панель, снимите винт с сервисной крышки, удалите ee.
- Проведите соединительный шнур через отверстие для кабеля на задней части внутреннего блока и затем вытащите его с противоположной стороны.
- Снимите скобу крепления электропроводки; подсоедините соединительный шнур согласно принципиальной электрической схеме; затяните винт и зафиксируйте соединительный шнур скобой крепления электропроводки.
- Установите крышку на место и затяните винт
- Закройте панель
Рис. 9
Рис. 10
Установка внешнего блока
Расстояния до ближайших поверхностей
Рис.12
Соедините трубки с запорным вентилем и затяните коническую гайку пальцами. Затем затяните коническую гайку гаечным ключом.
- При увеличении длины трубопровода необходимо добавить дополнительное количество хладагента, чтобы не ухудшить работу кондиционера.
Длина трубопровода |
Количество хладагента, которое необходимо добавить |
|
≤5 метров |
Не требуется добавление |
|
5-15 метров |
Мощность ≤12000 BTU |
20 грамм/метр |
Мощность ≥18000 BTU |
30 грамм/метр |
Примечание: данная таблица приведена для справки
Рис. 13
Соединение проводов
- Ослабьте винты и удалите крышку электрического отсека с прибора.
- Подключите кабели к соответствующим клеммам клеммной колодки наружного блока (см. принципиальную электрическую схему), и, если есть сигналы, подключенные к штекеру, проведите стыковое соединение.
- Заземляющий провод: выньте заземляющий винт из электрического кронштейна, насадите конец заземляющего провода на заземляющий винт и вверните его в отверстие для заземления.
- Надежно закрепите кабель с помощью крепежа.
- Поставьте крышку электрического отсека на место и закрепите ее винтами
Рис. 14
Вакуумирование холодильного контура
Способ откачки хладагента из внешнего блокаПосле завершения бокового подсоединения трубы, выполните следующие действия
Рис.16
Перед работой с кондиционером, снимите крышку запорного вентиля (газовый и жидкостный вентили). Не забудьте затянуть крышку, после завершения работы, во избежание возможной утечки воздуха.
- Во избежание утечки воздуха, затяните соединительные гайки всех конусных трубок
- Соедините запорный вентиль, заправочный шланг, коллекторный клапан и вакуумный насос
- Полностью откройте вентиль LO коллекторного клапана и создайте вакуум на минимум 15 минут, затем убедитесь, что составной вакуумметр показывает -0.1МПа (-76cmHg)
- После образования вакуума, полностью откройте запорный вентиль шестигранным ключом
- Убедитесь, что отсутствует утечка воздуха во всех соединениях внутреннего и внешнего блоков.
Рис.17
Когда прибор работает в режиме обогрева, накопившаяся вода в приборе может быть удалена через сливной шланг
Установите внешний сливной переходник в отверстие диаметром 25 мм на нижней стороне внешнего блока, соедините сливную трубку с переходником. Накопившаяся вода во внешнем блоке будет сливаться через сливную трубку
Рис. 18